回复:PLC本地IO地址与分布式IO地址重复,请看图片。

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-04 19:03:17

9楼

CP342-5作DP主站时,不能通过I/Q区直接读写ET 200的I/O,需要调用CP通信功能FC1和FC2,建立虚拟的通信接口区来访问从站的I/O。CP342-5的从站默认的起始I/Q地址为0号字节。

以下图为例,FC1将MB10~MB12打包后发送给ET 200的QB0~QB2。FC2将来自ET 200的IB0~IB3的数据存放到MB20~MB23。