以下是引用Automann在2017-10-04 19:03:17的发言 >9楼

CP342-5作DP主站时,不能通过I/Q区直接读写ET 200的I/O,需要调用CP通信功能FC1和FC2,建立虚拟的通信接口区来访问从站的I/O。CP342-5的从站默认的起始I/Q地址为0号字节。

以下图为例,FC1将MB10~MB12打包后发送给ET 200的QB0~QB2。FC2将来自ET 200的IB0~IB3的数据存放到MB20~MB23。




谢谢Automann,已明白。