回复:MM440变频器抱闸参数的调整

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-04 21:25:38

7楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-10-04 10:44:18的发言 >6楼

这个问题,首先应该确认,电机抱闸是谁控制的?来自电机抱闸控制的信号是哪?如果P731 = 52.2(这是电机运行停止的状态输出),P732 = 52.3(这是电机故障状态输出)。


这里面没抱闸的控制呀。应该查查具体的图纸,这个系统中电机抱闸控制来自何方?


MM440控制电机抱闸的状态字是:52.12。楼主可以查一下变频器里的参数P1215 = ?如果等于0,那电机抱闸不是变频器控制的,由变频器外部控制了电机抱闸。

图纸上是利用MM440的19和20两个干触点,这个触点接去了控制抱闸的接触器线圈。就这样来控制电机抱闸的。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。