回复:S7-1200 FC不自锁

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1229
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-10-04 23:34:24

8楼

展开查看
以下是引用question在2017-10-03 14:50:38的发言 >7楼

博途的编程规范更接近通用编程,更规范。


在S7 300 下确实可以互锁,而在1200和1500下不行。编程时要注意。另外用temp变量作互锁,居然也可以。


看来博途只是纠正了300的错误。

以下是引用YiMoon在2017-10-03 14:03:01的发言 >6楼: 这个自锁在300/400...

引用6楼详细内容:

 这个自锁在300/400PLC里编程没问题,肯定自锁, 但是在1200/1500    PLC里就会有问题,跟FC是否为优化访问块无关。

解决方法:

  1. 改用IN/OUT接口;

  2. 用FB编程;


“TEMP可以互锁”,千万别这么用,你只是调用了一个FC,看上去可以自锁,你调用2个试一下,就知道了,输出会不受控。TEMP的值会被改写的

Keep calm and carry on!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15638条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。