以下是引用kdrjl在2017-10-03 21:15:29的发言 >11楼

如果用了SINAMICS的传动控制产品,特别是G&S系列的,我想应该是你对传动技术的一个知识更新机会了。这些产品我好像是2012年开始接触的,到现在一晃都5年了,好像还觉得这里的水很深,好些都没搞清楚呢。不过目前起码可以像以前的产品一样熟练操作了。只是这里面的诸多功能,还在一个一个的发现和研究中...。学无止境,总是在路上。

以下是引用李文华在2017-10-03 20:14:27的发言 >10楼:2002年开始使用西门...

引用10楼详细内容:

2002年开始使用西门子的变频器,线上有40余台,70、MDV、420、440,到目前70的坏过两台,一台是调试时启动就响了,(调试人员脸都白了,后发现柜子厂家配线时进出线反了),一台是上电就报过流;440坏过三台,均是放置在现场导电粉尘多烧的,后将变频器移到操作室后就没事了。其他的一直使用正常。G120、S120到现在为止还没在自己所在单位用过,有的遗憾。

是的,只有应用的多了且用心了,才能感悟其中的道理和提高后的喜悦。