以下是引用古ben在2017-10-04 21:25:38的发言 >7楼

图纸上是利用MM440的19和20两个干触点,这个触点接去了控制抱闸的接触器线圈。就这样来控制电机抱闸的。

以下是引用kdrjl在2017-10-04 10:44:18的发言 >6楼:这个问题,首先应该...

引用6楼详细内容:

这个问题,首先应该确认,电机抱闸是谁控制的?来自电机抱闸控制的信号是哪?如果P731 = 52.2(这是电机运行停止的状态输出),P732 = 52.3(这是电机故障状态输出)。


这里面没抱闸的控制呀。应该查查具体的图纸,这个系统中电机抱闸控制来自何方?


MM440控制电机抱闸的状态字是:52.12。楼主可以查一下变频器里的参数P1215 = ?如果等于0,那电机抱闸不是变频器控制的,由变频器外部控制了电机抱闸。

电机打开抱闸,使用参数52.2(电机运行中,脉冲输出使能)是可以的。我也会这样用。

它的信号不应该在切换速度快慢时,出现变化。

检查OFF2是否有动作?