回复:MM440变频器抱闸参数的调整

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-05 11:56:43

11楼

展开查看
以下是引用yming在2017-10-05 11:23:11的发言 >

52.2是变频器脉冲输出使能。和OFF1/OFF3关系不大。

即便是OFF1/OFF3,也是按斜坡减速。脉冲使能要直到输出=0,才会关闭。

只有OFF2(STO)才会切断输出脉冲。

一般的情况,有人用使能吗?P852 = 1的时候很多呀,基本就是恒置1,除非特殊应用才会,而且无编码器矢量状态,使能信号如果在运行中动作,会报故障的。


这个P852一般都是始终在使能状态。r52.2是电机运行信号。包括使能和启动同时为1才有高电平输出的,只有使能信号,没有启动信号(P840 =1),r52.2不会置1。同样,只有P840 = 1,没有P852 = 1,r52.2也不会置高电平。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。