回复:MM440变频器抱闸参数的调整

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23192
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-05 16:27:16

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-10-05 11:56:43的发言 >11楼

一般的情况,有人用使能吗?P852 = 1的时候很多呀,基本就是恒置1,除非特殊应用才会,而且无编码器矢量状态,使能信号如果在运行中动作,会报故障的。


这个P852一般都是始终在使能状态。r52.2是电机运行信号。包括使能和启动同时为1才有高电平输出的,只有使能信号,没有启动信号(P840 =1),r52.2不会置1。同样,只有P840 = 1,没有P852 = 1,r52.2也不会置高电平。

以下是引用yming在2017-10-05 11:23:11的发言 >:52.2是变频器脉冲输...

引用详细内容:

52.2是变频器脉冲输出使能。和OFF1/OFF3关系不大。

即便是OFF1/OFF3,也是按斜坡减速。脉冲使能要直到输出=0,才会关闭。

只有OFF2(STO)才会切断输出脉冲。

P0852是脉冲使能的一个输入控制项。这里说的是状态字R0052.2。代表了变频器的输出状态是脉冲输出中(电机运行中),哪怕你的给定是0,电机不转,也是在运行中。

OFF1/OFF3即便从1变成零,52.2它也是=1,直到电机受控停止,52.2才=0, 此时,变频器脉冲封锁,转成OFF2那样的状态,

我经常这样用,打开前端送料的抱闸。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?