只有那种需要考虑抱闸延迟时间,比较精准的抱闸制动,才会考虑使用MM440的抱闸功能。

像这类不需要启动转矩打开抱闸的,水平驱动的工况,使用52.2是很方便的。

停机即便是OFF2,也是立即封锁脉冲,52.2=0;

只要是变频器有脉冲输出,它就=1。很简单。