以下是引用yming在2017-10-05 16:27:16的发言 >

P0852是脉冲使能的一个输入控制项。这里说的是状态字R0052.2。代表了变频器的输出状态是脉冲输出中(电机运行中),哪怕你的给定是0,电机不转,也是在运行中。

OFF1/OFF3即便从1变成零,52.2它也是=1,直到电机受控停止,52.2才=0, 此时,变频器脉冲封锁,转成OFF2那样的状态,

我经常这样用,打开前端送料的抱闸。

那这种控制,你的P852 = 1是常态吗?仅仅是利用r52.2控制电机抱闸?

我是你的朋友