回复:MM440变频器抱闸参数的调整

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23194
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-05 21:54:28

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-10-05 21:38:22的发言 >14楼

那这种控制,你的P852 = 1是常态吗?仅仅是利用r52.2控制电机抱闸?

以下是引用yming在2017-10-05 16:27:16的发言 >:P0852是脉冲使能的...

引用详细内容:

P0852是脉冲使能的一个输入控制项。这里说的是状态字R0052.2。代表了变频器的输出状态是脉冲输出中(电机运行中),哪怕你的给定是0,电机不转,也是在运行中。

OFF1/OFF3即便从1变成零,52.2它也是=1,直到电机受控停止,52.2才=0, 此时,变频器脉冲封锁,转成OFF2那样的状态,

我经常这样用,打开前端送料的抱闸。

从来就没有去动过P0852。

就是使用状态字的52.2。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。