回复:S7-200的程序,查看位状态有b和W两种情况。而在程序里找不到这个点,请教一下是怎么回事

srygg

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2013-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-06 22:21:57

3楼

展开查看
以下是引用枫源星科技在2017-09-22 15:12:50的发言 >1楼

1.W不是代表字节,W是字(Word),占16个位(Byte);B是字节,占8个位;b是位(bit)。

2.从你给出的交叉引用表可以看出地址重复使用了,程序中用到了M23.0、M23.1、M23.2、M23.3四个位,同时又用了MW22或MW23,导致冲突。

3.你可以点击左边的“交叉引用”


,查看程序中MW22或MW23用在了哪里,再进一步分析


谢谢你的热心回答。

MW23目前查下来应该是在触摸屏程序中被定义使用的。触摸屏程序不知道能不能导出分析了。不行的话就要找厂家了。