回复:S7-1200.字节中的数据按位读取

Haohaobb

  • 帖子

    1637
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-10-07 16:17:56

6楼

展开查看
以下是引用yming在2017-10-07 15:08:37的发言 >5楼

我倒是觉得Slice更方便呢。可以在双字、4字变量名中去任何一个字%W1或任何一个字节%B3或任何一个位%X63等等。

应该都可以取吧。没有说必须数据类型是Word之类的。Int也可以。你试试?

以下是引用Haohaobb在2017-10-07 14:45:37的发言 >4楼:at功能,如果是优化...

引用4楼详细内容:

at功能,如果是优化的块,需要把保持类型设定为IDB中设置就可以了。这个是我昨天没看仔细的地方。


Slice 用法懂了。

这个功能类似AB的PLC里面的用法以及SIMOTION里面的用法吧!不过ab对数据类型要求的比较宽泛,word

,int什么的都可以,直接是“标签名.0”就可以了,SIMOTION貌似只能在word里面以及byte里面。


以下是引用yming在2017-10-06 22:25:54的发言 >3楼:不可能。优化的块也...

引用3楼详细内容:

不可能。

优化的块也能使用的。

最简单的就是用Slice。写个FC,直接输出4个Bit。这是变频器二进制变速最基本的用法。


 

 

你自己把稿4位的处理和ENO补上就可以了。

Slice 用法就这么简单的。


嗯 ,我打算使用Slice的,的确挺方便,int可以的。我说的有数据类型现在是在SIMOTION里面的。