26楼
高速运动过渡到低速运动, 这属于运动间隙?
引用22楼详细内容:
哦。那是会出现你说的现象。
这也充分说明,运动间隙,是控制中最讨厌的问题。
间隙。可以想象一下,一台汽车的方向盘有很大间隙,开起来是什么感觉?一辆自行车,车把有个间隙,骑起来是什么感觉?这就是控制中的间隙感觉。
引用21楼详细内容:
Y版,是我观察失误,由于这个设备输送90吨的物品,靠肉眼观察,在高速运行转换为低速运行时,居然会想刹车一样停顿一下,然后就慢速运行(其实是因为机械的链条配合不好,链条松动导致的)。事实上,高速运行切换到低速运行时并没有导致刹车动作,而是减速斜坡时间太短了,把它减速斜坡时间加长,机械上把链条紧上。 高速运行过渡到低速就很平滑了,没有类似于突然刹车的现象。
引用8楼详细内容:
电机打开抱闸,使用参数52.2(电机运行中,脉冲输出使能)是可以的。我也会这样用。
它的信号不应该在切换速度快慢时,出现变化。
检查OFF2是否有动作?
引用7楼详细内容:
图纸上是利用MM440的19和20两个干触点,这个触点接去了控制抱闸的接触器线圈。就这样来控制电机抱闸的。
引用6楼详细内容:
这个问题,首先应该确认,电机抱闸是谁控制的?来自电机抱闸控制的信号是哪?如果P731 = 52.2(这是电机运行停止的状态输出),P732 = 52.3(这是电机故障状态输出)。
这里面没抱闸的控制呀。应该查查具体的图纸,这个系统中电机抱闸控制来自何方?
MM440控制电机抱闸的状态字是:52.12。楼主可以查一下变频器里的参数P1215 = ?如果等于0,那电机抱闸不是变频器控制的,由变频器外部控制了电机抱闸。
高速转到低速本身是控制。
由于间隙的存在,(间隙在传动链中是个函数),造成了这样的控制结果。