最近,发现都是在C轴上使能后,导致Y1轴231820报警。咨询西门子热线,查找EMC电磁干扰,重点检查C轴动力电缆。一提起EMC电磁干扰,就感觉老虎吃天,无从下手!老外的设备,电气柜的接地、屏蔽等很规范。直接从电机到驱动拉了一根DRIVE-CLIQ电缆,仍然报警。对调Y1、Y2驱动,上电提示Y1、Y2轴数据不符,需要重新拓扑。以前840D的数据都存在卡里,但是840dsl的数据都存在驱动里,维修难度大了去了!试着将驱动的所有接线都调了个,上电没有报警了,而且C轴上使能,Y1轴也不报警了!

什么情况?是EMC干扰惹的祸吗?

人生如逆水行舟,不进则退。