现场遇到过F7841故障,同样的设备,第一次选用BLM电源模块时没有报过F7841故障,后面将电源模块选用为ALM+AIM模块时频繁报F7841故障导致停机,后来干脆把F7841设为警告处理了。
F07841 驱动:取消供电运行
信号重要性: -
驱动体 : 伺服, 矢量
反应: 关 2 ( 关 1, 关3, 无)
应答: 立即
原因: 在运行期间撤消信号“供电运行”。
- 用于“供电运行”信号的数字输入端连接错误或缺少(p0864)。
- 供电使能中断。
- 由于这个故障,供电取消了信号“供电运行”。
处理: - 检查用于信号“供电运行”的数字输入端连接(p0864)。
- 检查供电使能,如有可能的话将其接通。
- 消除供电故障并确认。
说明:
如果此驱动用于支持直流母线的发电机运行,则故障反应应设为“无”,关 1 或关 3。 这样驱动在供电故障后仍可继续运行。