恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-09 17:50:40
4楼
怎么会是莫名奇妙的错误,没有莫名奇妙的错误,只有莫名其妙的组态。
查看你 的DP 总线4的配置吧,这块模块你定义成了DP 主站,支持DPV1.
同时你组态了一个!S 7连接,S 7协议是应用层的协议,这个警告和你的通信伙伴是指定的还是未指定的没有关系。
出现这个警告的原因,我怀疑是你的RPFIBUS (4),里面你配成了PROFIBUS -FMS,
谢谢,经过你的提示我查看了警告信息,说是S7通信走在PROFIBUS主站的网络里面会因为PROFIBUS的通信协议使S7通信产生延迟还是啥的,基本就是这个意思。
我把CP从DP主站改成无,就不影响了,编辑之后也没报错,就是不知道实际上机之后能否正常通信了。
求教班主大大一个问题,是不是在硬件组态里面能组态成功不报错的,现场实施就基本没啥原则性问题啦哈。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主