回复:刚Net Pro组态完,结果出现一个莫名其妙的报错

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2032
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-09 21:44:53

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20170926481861在2017-10-09 17:50:40的发言 >4楼

谢谢,经过你的提示我查看了警告信息,说是S7通信走在PROFIBUS主站的网络里面会因为PROFIBUS的通信协议使S7通信产生延迟还是啥的,基本就是这个意思。

我把CP从DP主站改成无,就不影响了,编辑之后也没报错,就是不知道实际上机之后能否正常通信了。

求教班主大大一个问题,是不是在硬件组态里面能组态成功不报错的,现场实施就基本没啥原则性问题啦哈。


以下是引用Letham在2017-10-08 18:52:38的发言 >3楼:怎么会是莫名奇妙的...

引用3楼详细内容:

怎么会是莫名奇妙的错误,没有莫名奇妙的错误,只有莫名其妙的组态。

查看你 的DP 总线4的配置吧,这块模块你定义成了DP 主站,支持DPV1.

同时你组态了一个!S 7连接,S 7协议是应用层的协议,这个警告和你的通信伙伴是指定的还是未指定的没有关系。

出现这个警告的原因,我怀疑是你的RPFIBUS (4),里面你配成了PROFIBUS -FMS, 

可以考虑 采用DP的主站-智能设备 或者PROFIBUS-FMS通信方式。


S7通信相对慢


如果你的S7通信 跑在以太网上,那么就不存在这些问题。