5楼
谢谢,经过你的提示我查看了警告信息,说是S7通信走在PROFIBUS主站的网络里面会因为PROFIBUS的通信协议使S7通信产生延迟还是啥的,基本就是这个意思。
我把CP从DP主站改成无,就不影响了,编辑之后也没报错,就是不知道实际上机之后能否正常通信了。
求教班主大大一个问题,是不是在硬件组态里面能组态成功不报错的,现场实施就基本没啥原则性问题啦哈。
可以考虑 采用DP的主站-智能设备 或者PROFIBUS-FMS通信方式。
S7通信相对慢
如果你的S7通信 跑在以太网上,那么就不存在这些问题。