回复:DP现场总线捉鬼记,变频器动力线对DP干扰的故障解决分享.

渔明锅红

  • 帖子

    2059
  • 精华

    83
  • 被关注

    471

论坛等级:至圣

注册时间:2009-04-02

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-10 09:11:15

24楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2017-10-10 08:58:55的发言 >

渔工有始有终将最终的答案给了大家,点赞,其实没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨。

最后的总结:

这次的故障从头到尾我用了一天半的时间,可是当时维修的人我估计用了10分钟的时间,草草了事,做事不够严谨,还是那土电工的思维,由于我们的一期的维修电气人员流动性大,走了三个,也不知是目前在职的维修人员所为,估计谁也不会认错,不过我希望我们所有从事此行业的人员都要认真对待DP通信线的屏蔽问题,认认真真去做每一件事,不要用这种的方法来处理。

前车之鉴,必能补牢。


网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。

推荐帖推荐理由:渔工对维修工作有始有终,让我们清晰的知道了真正的鬼就是我们一些一线人员做事不认真不严谨造成的。点赞(推荐人:HUANGZE75)