以下是引用威师爷在2017-09-28 21:10:31的发言 >8楼

有一次被老鼠把DP电缆的外皮与屏蔽层咬坏了,而且这个电缆固定在桥架里根本找不到。

大功率变频器一工作就挂了,不动大功率变频器就一切都是好好的,后来用示波器看DP信号质量,一动大功率波形就突变。所以换了这段电缆就好了,后来把老的电缆抽出来才知道是老鼠做的案。


这个问题如果没有示波器协助判断,很谁查出问题,最后还是找到了问题。


所以配电室的防鼠很重要啊

1,必须有防鼠板。

2,必须定期投放鼠药(我们一般一季度一次,一次速效药-------两次慢性凝血药------速效药----,这样循环投放)

这几年也未遇到过鼠害