y版,请教一个题外话。S120因为使用以太网通讯,在多机控制时,是不是比原来的profibus简单了不少啊,不用分配分站号,只需设置不同的IP地址就可以了,但控制字和状态字包含位是怎样传送给某个IP地址的变频器的?都是通过starter软件组态的吗?这款调试软件没用过,不了解啊。
现在两种ProfiBus(-2DP)和ProfiNet(-2PN)都有。
控制的应用基本是一样的。(原来DP下用的什么系统功能块,PN下也有完全相似的。)
它们只是物理网络不同。也因为物理网络的不同,带来了这部分设置的不同。
原来的DP和PN只是在STARTER软件中选择通讯端口的不同。其他没有多大差异。都可以在STARTER中使用。(当然用DP要有PB的通讯卡。)从这点上来说,PN还是方便不少。甚至可使用WiFi。
STARTER这款软件是驱动领域用的,主要的驱动都可通过它对驱动调试(个别的,如V系列还不行。)
通常单独使用 Starter只能设置驱动侧,除非在STEP7 中集成 Drive ES (ES=工程师站)。
现在的博图 TIA 集成了SINAMICS G系列的驱动。这就比较好用了。