最近两天我们有一个6SE70 系列的矢量控制器有问题后,维修人员在检修过程中,将CUVC板的参数恢复出厂设置了。对参数进行了重新的优化(按照说明书上的优化方法进行)。后来就一直发现设备上面一组辊轮(2个组成的S辊),电机在启动的时候,重新优化参数的电机启动不同步,程序走的是Profibus-DP通讯,两个电机的运行控制都是同时进行的。启动的过程中,在矢量控制器的屏上可以看到启动信号同步到位,但是正常的那个电机频率数字已经上升了约两秒左右,重新优化的电机才开始出现频率上升的,但最终的速度是同步的。
PS:以前我们也多次维修、更换过CUVC板,变频器等,多次重新优化过参数,操作都 是一样的,并且优化参数需要输入的参数,都已经做了备份。都没有出现这个问题,现在这个电机已经重新优化了三遍,结果还是一样的?问问各位大神,是CUVC板出问题?还是能调整一下某个(某些)参数就可以解决。板子是以前买的备件,也有用过,不存在版本不同的问题。