不可能这样切换宏。
宏的意思是方便设置的“套装”操作。避免用户一个一个参数的去设置而采用的方法。每一个宏的更改操作,都要求首先复位工厂设定,然后再更改;有些还要重新上电才能生效。
但是,V20类似MM440,有三套参数集可用。它是通过参数P0810,P0811来进行切换的。因此,三套控制模式之间切换是可能实现的。用USS或MODBUS的485通讯切换也是可能的。
具体做法是:先设置好一套控制集CDS,复制到 CDS 2中,再设置一套复制到 CDS 1中,最后设置 CDS 0。
最后,就是查看 485的 控制字中有没有 CDS 的位控,有就直接使用它。