确实,干扰问题最坑,上次有两个E+H的仪表在使用时发现仪表显示和HMI显示相差3度,并且偏差还会变化,不能通过校零解决,由于只有这两个仪表有问题,并且我的信号线和动力线都是分开走的线管,所以第一反应是E+H仪表的4-20MA信号不准确,当时手上还没有调试线缆,只能用小号螺丝刀去捅仪表上的按钮来调,折腾了半天也没有效果,当时也晚了就先下班了,第二天上午排查一上午没有结果,后来无意中发现变频器停下来后,HMI和仪表显示竟然没有偏差,随后有测试固定频率运行时的情况,同样没有偏差。初步判断为电磁干扰,但是干扰从哪里来的有是一个问题,毕竟信号线和动力线是分开的两个线管,并且还有一定的距离,由于不确定干扰源,所以只能排除法来查了,首先重新从外部拉一根信号线,结果发现干扰还在,排除了动力线的干扰,当时我就懵了,后来突然想到这两个仪表距离泵比较近,会不会是由于电机功率太大造成的干扰,所以就试着降低泵的频率,发现在低频时偏差明显小于高频时,并且固定频率是无偏差。排查到这一步终于明白了问题所在,但是设备已经安装完毕,仪表和电机的位置都已经固定了,只能想别的办法将干扰屏蔽掉。(最后的情况是,我这边干扰的解决方案还没提出来,就因为电机选型太大造成了其他问题,将电机换掉了,干扰源直接没了