回复:LOGO! AM2模拟量输入模块读不出模拟量值

高山孤影

  • 帖子

    3539
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-11 19:52:49

2楼

LOGO!本体默认的模拟量通道是两个,AI1和AI2,即I7和I8。如果您想用四个通道,则需要进入LOGO!的设置界面,或通过编程软件的工具——选择硬件——I/O设置来选择。

您要是没有设置4路模拟通道,请将I7和I8作为模拟量输入口。

4-20mA的信号不能用作LOGO!本体的输入,模拟量输入扩展模块才支持电流输入。所以,不用扩展模块的话,需要在输入的I点和M点并联一只500欧姆的精密电阻,这个电阻需要挑选无限接近500欧的,也可以用一个精密电位器,调节到500欧。