发布于 2017-10-11 21:19:13

11楼

刚看了一下S120的F7841故障说明,这个故障是可以屏蔽的吧?检查电网,如果没有问题,可以屏蔽这个故障,将故障反应设为“无”。试试看?


另外,如果仅仅是弱磁以后出现此故障,那还有可能是参数化设置有问题。200kW电机,10000rpm最高转速,这是一个定制的电机,是否电机等效模型建立的有问题呢?电机是几极的?2极?4极?如果是4极的电机,问题就可能来了,10000rpm,最高运行频率是333.33Hz,这对于S120的VC控制而言,超标了。所以电机等效模型要认真的,正确的设置,或许有可能。


可以考虑S120的V/F模式试试看,如果5000rpm以上没有再报F07841那就是这的事了。

我是你的朋友