同时还需要服务器上的wincc运行,客户端才能收到数据
感谢大家对我的问题回复,从提出这个问题到现在也有一段时间了。这个问题已解决,原因是PLC中与WINCC通信的变量错误无连接,因此会出现BAD的提示。OPC SEVER能访问并且可连接,说明WINCC系统正常,在同一台电脑上访问,则可排除WINDOWS系统管理和用户组授权的情况。这种情况,如建立一内部变量,连接测试一下即可得到结果。
这期间也按照各位老师的提示做了很多的测试,从而也加深了对WINCC的熟悉,有了很大的收获,感谢大家。