恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-12 08:31:20
5楼
我看了一下,励磁电流也就是35A,,您的意思说停机时励磁一直加着是吧,,
钢厂停机检修一个月,再加上下雨阴天,这时候再开机,电机肯定很潮湿啊,,
励磁回路的电阻大啊,发热等于I2R,因此加热效果不错。但要注意没开风机和冷却水的话,3-4小时绕组温度会太高,冒烟。
精华帖版主置评:只得分享的还方法。kdrjl