展开查看
以下是引用20160512HBD2X8在2017-10-10 20:38:14的发言 >11楼:这个K101的有两组常开,一组常闭触点。一组给PLC,一组通过硬件电路与K102(驱动器2)常开再与上两台主驱动器的安全转矩关断点给驱动器上的IPD, K101常闭组与上K102的常闭与上K123延时继电器常闭触点输入给PLC E1090.7 都用的安全模块点。

这样看来,,就是安全配置,IPD应该是接到了EP端子上面,也就是脉冲禁止,,