回复:关于G150变频器与 4台西门子电机的电磁噪音

手机用户20170829BPV024

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2017-08-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-12 10:20:26

11楼

展开查看
以下是引用yming在2017-09-17 09:10:51的发言 >8楼

变频器与电机之间多远?电机电缆多长?

变频器和电机之间有电抗器么?

是使用SLVC(无传感器矢量模式)模式驱动电机么?

如果是SLVC模式,暂时改成V/F模式运行一下。如果消除噪音了,就是SLVC模式没有调好。


以下是引用手机用户20170829BPV024在2017-08-29 21:05:44的发言 >楼主:4台西门子电机其中2...

引用楼主详细内容:

4台西门子电机其中2台闭冷水泵电机(G150变频器)与2台低加疏水泵电机(G130变频器)。 先说G150的闭冷水泵电机,该电机是采用西门子电机,参数是690V,495A,500kW,1488r/min 这两台电机最高噪音飚至90分贝,已经完全不合格了。西门子电机厂家过来说电机没什么问题,主要是变频器引起的电磁噪音。然后西门子变频器厂家也过来了,重新调了一遍参数电磁噪音还是非常响,简直可以说是无解了,载波频率是没法调了,因为我们这种电机肯定得满负荷试转。 变频器控制采用标量抛物线方式。甚至改变了矢量控制以及动静态辨识,依旧无效,声音没有任何减弱,从20hz到50hz都非常大,另外用starter的trace差了一下波形,电流波动非常之大,50hz的电流振幅居然在70A左右,30hz振幅20A左右。trace里电压波形还是挺平稳的。 屏幕上看到的电流波动都在2-3A之间波动,转速波动范围也很小。 请问,各位师傅,还有其他解决办法吗? 关于低加疏水泵电机,这两台电机和上述情况一样采用西门子电机,(参数为380 V,446A,2985r/min,250kw)电磁噪音也是非常之大,更严重一点是它居然还有振动过大的问题——7.5mm/s,西门子电机厂家过来说电机基础没任何问题,还是由于谐波引起的振动过大以及电磁噪音。 请问这个也有解决办法吗?

您好 G150闭冷水泵电机有100米的长度。
G130低加疏水泵也是100米长度。
因为都是水泵所以直接都是用V/F控制。
变频器和电机没有增加电抗器。