变频器与电机之间多远?电机电缆多长?
变频器和电机之间有电抗器么?
是使用SLVC(无传感器矢量模式)模式驱动电机么?
如果是SLVC模式,暂时改成V/F模式运行一下。如果消除噪音了,就是SLVC模式没有调好。
您好 G150闭冷水泵电机有100米的长度。
G130低加疏水泵也是100米长度。
因为都是水泵所以直接都是用V/F控制。
变频器和电机没有增加电抗器。