以下是引用北雪雪纷飞在2017-10-12 08:42:17的发言 >9楼

高压电机一般都有单独的加热线圈的,,我觉得这个样子挺好,

我们车间比较潮湿,备件的高压电机我们都是规定一个月加热两小时,,



以下是引用lxm650在2017-10-12 08:31:20的发言 >:励磁回路的电阻大啊...

引用详细内容:

励磁回路的电阻大啊,发热等于I2R,因此加热效果不错。但要注意没开风机和冷却水的话,3-4小时绕组温度会太高,冒烟。

对于潮湿环境,我们现在都加了接触器,用小继电器控制它,只要停机超过两小时就自动加热,加热超过两小时就停,程序里面自动控制,时间可自己调。