聪明又细心,大赞!这个案例可以作为排查dp干扰的一个经典。排除干扰最根本的就是找到干扰源,任何外加的消除干扰的方案,都是治标不治本,就像我在plc电源上加的共模电感和电容一样,只是消除了对plc本身的影响,而外围的干扰仍然存在。