控制系统网络: 上位机(电脑)-----200控制器(A) port1口/ port0口-------200控制器(B)port0口
B系统与A系统通过485电缆通信,直接用的向导在A系统生成通信程序;
电脑采集A系统数据,上位软件是昆仑通态;
问题:
目前接好线,控制器都下好程序,发现B系统四个模拟量AIW信号波动特别大,时有时无,总是在32000到0直接波动,且这几个点不位于同一个模拟量模块上················
拔掉485电缆就恢复正常···················
之前测试过模块没有问题,控制器也没问题···················
通讯是通过数据缓存区传输到A系统数据缓存区,没有写入I或AIW地址区················
四个模拟量地址相邻,其中两个因为工艺问题超量程,另外两个测电流13mA左右···············
控制系统网络:
上位机(电脑)--232/485--{200控制器(A) port1口/// port0口}----485----200控制器(B)port0口
波特率9600 地址2 地址4 地址3
具体地址分配:
B系统 | NETR A系统 AIW6-------信号处理块-----VD218----MOV_R ----VD12 | ----接收--- VD218
AIW8-------信号处理块-----VD222----MOV_R ----VD16 | ----接收--- VD222
AIW10------信号处理块-----VD226----MOV_R ----VD20 | ----接收--- VD226
AIW12------信号处理块-----VD230----MOV_R ----VD24 | ----接收--- VD230