展开查看
以下是引用唐山轧钢小电工在2017-10-12 20:36:00的发言 >5楼:

设备正常运转中发生的问题。下午5点,上午巡视时还无任何打火放电现象、无任何焦糊气味
从这个图上看,好像是最右侧中间或下面模块先出的问题,其他的都是因为弧光所致。
这些两个模块接线有无过热,接线有没有不实的(也可能模块本身原因)。高压电缆还要检测,电机和电缆最好再做个耐压,测泄漏,电机再测下直流电阻。(出问题,这都必须的)
这种情况还要查看电压是否存在波动,连续两次,电源质量最好使用电能质量分析仪也测下。