恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-13 15:45:30
10楼
这方面的资料确实很少,多年前,有一次西门子840系统,有一个电源模块(三相入,40A)烧毁,我按步骤确认、更换后,系统报警(故障报警号记不清了),西门子伺服阀驱动器是6SN1115-0BA11-0AA1,液压伺服阀是力士乐的4WE6 X250-3X-EG24K31/A1V。无奈,请求西门子热线,漫长地等待了半天,那个工程师给我回了电话,问明了故障原因,我让他发一些资料,他说这方面资料确实国内很少,但关键的问题是他提供了该模块工作电压必须大于27.5V以上,按他的提示,我重新调整了电源模块电压,重新上电启动,正常一直使用到现在。
27.5V的数据手册上面有没有呢?
HLA/ANA模块没有使用过,相关的资料也找不到。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主