1500PLC与第三方设备(单台)进行ModbusTCP通讯时,MB_CLIENT提示16#809B错误。

已锁定

青春风雨人生路

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游民

注册时间:2017-07-01

普通 普通 如何晋级?

1500PLC与第三方设备(单台)进行ModbusTCP通讯时,MB_CLIENT提示16#809B错误。

13922

2

2017-10-13 16:49:09

展开查看
引用自找答案,问题ID:153497

我调用的MB_CLIENT通讯,设置如图,都是按教程设置的,现在我向第三方设备写内容,但是没响应!而且STATUS输出是16#7000,我查了下是“未激活任何调用且未建立任何连接 (REQ=0)。”但我的ERROR并没有输出1啊?请教给指点下,不胜感激!

提问者:勿以泪惧


忘却817 回答道:

disconnect这个参数要为Flase,,为True是断开连接。。


补充:你把MB_DATA_ADDR改成40001.interfaceld改成64(十进制).....connectiontype改成11(十进制).。其他设置应该问题不大,您再试试

还有5人在找答案上回答了该问题,查看全部>
目前教学大多为与单个第三方设备进行通讯,且读取地址为连续的。
若要CPU1500作为客户端与多台服务器(第三方设备)进行ModbusTCP通讯该如何进行配置呢?
希望提高配置思路、方法或者案例。