回复:1500PLC与第三方设备(单台)进行ModbusTCP通讯时,MB_CLIENT提示16#809B错误。

westcowboy

  • 帖子

    833
  • 精华

    46
  • 被关注

    143

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-13 17:04:09

1楼

展开查看
以下是引用青春风雨人生路在2017-10-13 16:49:09的发言 >楼主:目前教学大多为与单个第三方设备进行通讯,且读取地址为连续的。 若要CPU1500作为客户端与多台服务器(第三方设备)进行ModbusTCP通讯该如何进行配置呢? 希望提高配置思路、方法或者案例。

方法1:分别和多个服务器建立连接,也就是每个连接只连一个服务器。

方法2:使用一个连接,用程序动态修改连接伙伴参数,从而实现一个连接与多个服务器通信。