回复:电机加热问题

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-13 17:27:30

23楼

展开查看
以下是引用古ben在2017-10-13 11:45:49的发言 >

K版,绝缘不合格的电机也敢通电,用变频器测试,你胆子也够大的。 即使低压低频,也不可以啊。我试过一部进口的变频器不停的启动绝缘接地的电机,然后变频器也烧了。

接地了?只要有电阻,就可以,当然k欧级的就可以了。用西门子的变频器,有一个独立电压设置功能,可以监控转速和电流来尝试呀。我这么做过n次加热了,前提条件是绝缘下降。不是短路;


看过电机维修时所做的工作,都是低速运行来搞,想想很有道理,低速,实际输出电压很低,电不到人呢。安全性还是有的呦。

我是你的朋友

精华帖版主置评:我也一直在想是不是可以用独立电压控制,,哈哈--北