回复:1500PLC与第三方设备(单台)进行ModbusTCP通讯时,MB_CLIENT提示16#809B错误。

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23210
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-13 21:36:02

2楼

 同意 1楼,再补充一下:

要想快,不出问题。MB_CLIENT对服务器的读写,最好是读用一个连接;写用另外一个连接。不需要断开连接。

要想节省连接数,就是每次用完断开连接,再建立新的连接。但是,网络繁忙时,会很慢的。(适合:长间隔时间的远程访问)



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?