我感觉这个问题是PLC的DI电源与变频器的动力回路或者相关的回路有干涉引起的干扰,也就是说变频器工作时,这个给1200的DI提供工作电源的,24V开关电源就受到了外部不同电源的干扰,也可能交流直流电源混搭到了一块引起的问题。请检查出现这个问题时测量有问题的DI点的工作电压是否是稳定的?闪,说明不稳定,那就检查为什么不稳定,这样故障范围就小很多了。
不知道在接线方面是否有详细检查?