恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-14 09:27:59
1楼
这是MM430/440的通病。就是接插件、针脚太多。容易造成接触不好。
自己有能力是可以自己拆装的。
你可以看看置顶的精华帖汇总中 海哥的帖子,他是专业维修的“大侠”了。
拆下来的组件、转接插针等等都要用酒精仔细擦拭针脚,针孔也要清理,然后用放大镜仔细检查是否有遗留擦拭的绒毛,需要完全清理掉。只要拆了就得清理。(插针是露头的,你拔出来时,脏东西就带入了针孔)
插排也要清理,放大镜检查。
安装时,要仔细,对正,尤其是控制板,不能歪。否则BOP接触不好。
这些都是维修技术手法问题。
不用的时候,运输的时候,一定不要安装、带着BOP。这点已经说过多次了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主