我认为楼主的问题,如果两个电机型号一样,负载平均,做闭环控制应该是没有问题的,一个电机驱动两台电机,编码器安装在其中的一台电机,制动器的控制逻辑必须要考虑好,因为一旦开始溜车才开始制动,有可能已经刹不住了,所以制动器参数必须设置好,制动器建议使用变频器控制。


另外可以再加一些失速检测回路,除了电机的速度环,还要考虑负载的速度环,例如带编码器的那个电机发生链条断开,电机断轴等问题,一旦检测到这样的安全情况发生就进行立即制动,有这个检测回路就安全很多了。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl