回复:430变频器使用探讨

乌龙茶

  • 帖子

    1080
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-02-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-14 11:28:10

2楼

展开查看
以下是引用yming在2017-10-14 09:27:59的发言 >

这是MM430/440的通病。就是接插件、针脚太多。容易造成接触不好。

自己有能力是可以自己拆装的。

你可以看看置顶的精华帖汇总中 海哥的帖子,他是专业维修的“大侠”了。


拆下来的组件、转接插针等等都要用酒精仔细擦拭针脚,针孔也要清理,然后用放大镜仔细检查是否有遗留擦拭的绒毛,需要完全清理掉。只要拆了就得清理。(插针是露头的,你拔出来时,脏东西就带入了针孔)

插排也要清理,放大镜检查。


安装时,要仔细,对正,尤其是控制板,不能歪。否则BOP接触不好。


这些都是维修技术手法问题。


不用的时候,运输的时候,一定不要安装、带着BOP。这点已经说过多次了。

我觉得不是BOP的连接,觉得是IO板,刚才用弄了下。也不知道那个地方动了下。手动可以开了。马上接好线转自动。给定值又不对了。。。。。万用表量的输入和我想给定的是一致的。其实变频器可以监控的,嘻嘻。开机的时候没发现。不弄啦,联系经销商