个人观点,仅供参考
第一,如果有西门子的整流单元做电源,预充电问题还是没压力的。因为PM240-2的直流母线电容器,比以前的MM440要少很多,预充电由电源提供,这个也是合理的。只要电源的容量足够;
第二,G120有两款,一款是内置制动单元的,它有直流母线端子引出,为系统共母线提供可能。还有一款是四象限电网整流反馈的,这款变频器没有直流母线,只有输入和输出。这款G120的功率单元是PM250和PM260。这款不能共直流母线。只能是单传;
第三,我记得在MM440时代,西门子的技术支持曾经向我推荐MM440的共直流母线方法,不是把变频器的输入悬空,直接并联直流母线。而是把变频器的三端交流输入任意两端并联公共直流母线。要是想想,这样的共母线方法,就不用考虑预充电的位置了,预充电单元在哪,这么接都能保证预充电。
不过,我没有按西门子技术支持推荐这么共母线,就是把输入悬空的共母线用法。