回复:MM440变频器控制模式的疑问

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-14 16:07:31

3楼

说反了吧?应该是加速过程报此故障?


F0453故障是叫电机失步,或堵转。其实意思就是实际值与设定值差的太多了,这个故障一般都是在电机起步过程或中途突然地负载冲击会出现。


F0453如果在转矩限幅控制时,要屏蔽它的。