以下是引用simatic1958在2017-10-14 16:39:48的发言 >

查了G110手册,没有看到有关多台的应用介绍或者注意点说明。G110的功率都比较小,所以输入端子和供电母线之间没有电抗器,开关电源的输入与母线也没有隔离变压器。

第一,10台1.5kW传动系统,并联供电母线,就等于15kW容量了。也不小了。你甚至可以用一个进线总电抗,下面再共电源。其实就是几百元的成本。省的不是地方。且不说开关电源的价格如何,这么烧电源,对设备的可靠性和口碑都是致命的;


第二,控制电源一般的功率都不是很大,1kW以内吧?一个隔离变也就是几百元,加一个隔离变,380变220单相的,就可以了。


第三,电气控制系统的EMC安装布线规则,西门子的驱动产品每本手册里都会有。看手册即可。这里不再赘述。

我是你的朋友