9楼

数量众多的小变频器,充电存在浪涌,是导致开关电源损坏的主要原因,我们开始做输入为直流的斩波产品时遇到过合闸坏开关电源的问题,后来在输入端加入启动电路和吸收电容就好了。交流电源的话,则需要加入隔离变压器或交流滤波器。

浪涌保护器和隔离变压器还是有区别的,前者是将浪涌旁路,引入大地,后者是隔离浪涌、谐波等,一为疏导,一为隔离,本质是不一样的哦。因此,浪涌保护器只能起到抑制浪涌电压的作用,隔离变压器则要全面得多了。您的电源如果在正常使用过程中也损坏,不排除谐波的影响,所以还是建议加隔离变压器。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/