回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-15 09:09:51

11楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2017-10-14 22:32:23的发言 >9楼

数量众多的小变频器,充电存在浪涌,是导致开关电源损坏的主要原因,我们开始做输入为直流的斩波产品时遇到过合闸坏开关电源的问题,后来在输入端加入启动电路和吸收电容就好了。交流电源的话,则需要加入隔离变压器或交流滤波器。

浪涌保护器和隔离变压器还是有区别的,前者是将浪涌旁路,引入大地,后者是隔离浪涌、谐波等,一为疏导,一为隔离,本质是不一样的哦。因此,浪涌保护器只能起到抑制浪涌电压的作用,隔离变压器则要全面得多了。您的电源如果在正常使用过程中也损坏,不排除谐波的影响,所以还是建议加隔离变压器。

不是浪涌的问题。变频器上电过程需要充电,充电过程是个斜坡,对电网没有冲击的。

你想呀,我调试10台18.5kW的联拔机组,总进线只用6平方截面的电缆,就可以空载转。

楼主的问题很可能在于供电制式是三相四线制的。

而且接地系统又不合理。

以前说过,直流回路的中点电压是三角波,对中性线的电压峰值70V。只要变频器含有Y电容,就会将此电压耦合到PEN接口。即使没有Y电容,如果使用电机屏蔽电缆,照样可以耦合到PEN。

这就是我为什么从来系统不使用中性线N的原因!

不要给自己找麻烦。