以下是引用kdrjl在2017-10-14 15:16:15的发言 >26楼

说起来,有关独立电压控制。P1300 = 19,还是yming版主向我推荐的呢,记得有一天,他兴冲冲的给我打电话,介绍这种用法。因为当时我好像因为西门子的交流变频控制,不能实现像直流电机那样0速稳定加载可控而叫苦不迭。他告诉我,可以试试P1300 = 19,说这么控制特别有意思。可以稳定的对电机实现从0到大转矩负载(堵转)控制。


不过,使用P1300 = 19是有条件的:


第一,转矩控制通道,也就是独立电压的设定,不能为0,否则系统会报错。要设置一个比较小的值。


第二,独立电压控制,需要给两个设定值,一个是转速给定,一个是独立电压给定。


第三,独立电压给定,不能一味加大,特别是电机转速在额定值以下,特别是低速,电压不能加大到电机额定电压。因为电压高,电流就会上升增大。要看着实际的电机电流,设置独立电压。,不要超过电机的额定电流。否则会电机过载。


上述三条注意就够了。独立电压控制,属于V/F控制,调试也很简单,连动态辨识都不做,就是按V/F调试即可。设定转速就是实际转速,设置多少,电机就转多少rpm。只要独立电压给够了,转速就达到。我们也可以叫它“直接转矩控制”,自制的。嘻嘻


你如果玩过P1300 = 19,你如果能在实验台架上用它控制,你就会知道其实变频器控制交流电机的基本要素就是两个给定,一个频率控制给定管着电机的转速,另外一个电压控制给定,管着电机负载转矩。很复杂一个问题,确是很简单的处理过程。难怪直接转矩控制的方法把自己说的那么简单,那么好。我们如果能实现这两个参数的控制,我们也可以“DTC”。


“使用也是学习,而且是更重要的学习”。我们用西门子的传动产品,可以学习的专业内容很多很多呦。

K版!


DTC/直接转矩控制,是不是目前很多变频器厂家都应该已经具备的功能?只不过是因为ABB先发明先使用先申请了专利而其他变频器厂家不能去使用而已?


简单概括,这一项技术是ABB的专利,不知道我这样的理解对不对?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl