不是浪涌的问题。变频器上电过程需要充电,充电过程是个斜坡,对电网没有冲击的。
你想呀,我调试10台18.5kW的联拔机组,总进线只用6平方截面的电缆,就可以空载转。
楼主的问题很可能在于供电制式是三相四线制的。
而且接地系统又不合理。
以前说过,直流回路的中点电压是三角波,对中性线的电压峰值70V。只要变频器含有Y电容,就会将此电压耦合到PEN接口。即使没有Y电容,如果使用电机屏蔽电缆,照样可以耦合到PEN。
这就是我为什么从来系统不使用中性线N的原因!
不要给自己找麻烦。
N线如果有电压,那这个电压应该是持续存在的,但实际并没有量到N线有电压升高。另外
开关电源输入端压敏电阻炸裂并不像电源电压持续高烧坏的情况,倒非常像受浪涌不断冲击而损坏。
个人认为多数量变频如果一起上电或部分一起上电,浪涌冲击的能量不可忽视。